土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂区水泵房的问题..

厂区水泵房的问题..

发布于:2002-12-22 11:15:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现厂区要建一水泵房,有二处用水点,一个车间水幕水量为150L/s,入口处压力为48m;另一车间水幕水量为40L/S,入口压力为60m;水泵房为全厂性水泵房,考虑系统时,是二个合为一个系统共用泵,还是分开设,设二个系统呢?如果合起来设,将选五台泵,流量为50l/s,三用二备,如果分开设也将选五台泵,150L/s的系统选三台泵,二用一备,40L/S的系统选二台泵,一用一备,哪个方案更合适一些呢?(水泵房位于二车间的中间,车间到水泵房的距离均为700m 左右)

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • h2008
    h2008 沙发
    仓库危险级水量90L/S,入口水压60m,车间设计水量30L/S,入口压力45m,做一个系统,选三台水量为50L/S,扬程为60M的水泵,仓库着火时开二台,车间着火时开一台,有没有问题呀?要不要做二个系统?
    2002-12-25 19:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • xuzhongya
    xuzhongya 板凳
    315的说法我刚刚做了一个工程就是这样控制的,这个月的投产,到时就知道效果如何了。不过还有一种方法,就是用火灾探测器的报警信号来控制。我觉得象这种某个区域同时存在几个相同的灭火系统应该合起来做比较合理。取得不同信号的方法根本就是很容易的事情。
    2002-12-24 20:22:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政管网水压满足不了室外消火栓低压制要求时怎办?

我是个采鸟,请问市政管网水压满足不了室外消火栓低压制要求时,又不能设消防水箱怎么办/如果设气压罐给水,怎么求气压罐有效容积? 18m3?

回帖成功

经验值 +10