现厂区要建一水泵房,有二处用水点,一个车间水幕水量为150L/s,入口处压力为48m;另一车间水幕水量为40L/S,入口压力为60m;水泵房为全厂性水泵房,考虑系统时,是二个合为一个系统共用泵,还是分开设,设二个系统呢?如果合起来设,将选五台泵,流量为50l/s,三用二备,如果分开设也将选五台泵,150L/s的系统选三台泵,二用一备,40L/S的系统选二台泵,一用一备,哪个方案更合适一些呢?(水泵房位于二车间的中间,车间到水泵房的距离均为700m 左右)
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
h2008
沙发
仓库危险级水量90L/S,入口水压60m,车间设计水量30L/S,入口压力45m,做一个系统,选三台水量为50L/S,扬程为60M的水泵,仓库着火时开二台,车间着火时开一台,有没有问题呀?要不要做二个系统?
2002-12-25 19:13:25
赞同0
-
xuzhongya
板凳
315的说法我刚刚做了一个工程就是这样控制的,这个月的投产,到时就知道效果如何了。不过还有一种方法,就是用火灾探测器的报警信号来控制。我觉得象这种某个区域同时存在几个相同的灭火系统应该合起来做比较合理。取得不同信号的方法根本就是很容易的事情。