土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池的容积的疑问?

消防水池的容积的疑问?

发布于:2006-04-10 15:37:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.3.4条一款,消防水池的容积应满足火灾延续时间内室内外消防用水量。
那一个工业园车间室内消防用水量10L/S,室外消防用水量30L/S
办公楼室内消防用水量15L/S,室外消防用水量20L/S
那么室内外消防用水量应该是10+30=40
还是15+30=45

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cxh_0722
    cxh_0722 沙发
    同意3楼,因为只考虑一次火灾,所以按最危险的一栋算
    2006-04-11 21:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    严格意义上讲,按室内10加室外消防水量,乘以火灾延续时间得到的容积真的能满足规范要求吗?
    室内10是压力最不利点的流量,消防水池跟压力没有关系,只跟流量有关系,那计算消防水池容积是否要按照流量最不利点来计算呢?
    压力最不利点2个消火栓出水可能是10L/s,可是离消防泵最近点的消火栓出水量估计大于5L/s,这时发生火灾室内消防水量就超过10L/s了,这时消防水池还能满足规范的要求么?
    2006-04-11 20:23:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教喷淋头保温问题!

大家好,我想请教一下,大家都知道喷淋头前面有个玻璃泡,在我们北方,消防喷淋如果设在不采暖的地下室车库和楼梯口处时,在寒冷的冬季,玻璃泡会不会冻坏(我已经遇到过有冻坏的案例,但不知道是不是质量问题造成的),如何保温!总不能包起来,失去了喷淋的作用吧!小弟在这里先谢过了!

回帖成功

经验值 +10