土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 大家好,请教个基础施工的问题。

大家好,请教个基础施工的问题。

发布于:2011-03-24 22:22:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
小弟土建新手,请教下,一建筑,现场已经施工到地面以上了,可是地下室的一些设备房,比如水箱基础,水泵基础等均没有做。我想请问下,这些基础后做行不?会不会有什么问题。
  • lianjie2142
    lianjie2142 沙发
    一般来说对结构主体是没什么影响的,但是有两点需要注意。1,当设备的基础比原有基础深的情况,一定要注意地基的支护。2.新做基础需要破坏原有的地面混凝土,会增大造价,这个要考虑到。最后还要说,这些基础一定不要和原有基础做到一起,尤其是有震动的情况,须特别注意。
    2011-03-29 11:08:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用JCCAD算双柱基础无上部筋

如题。两柱间肯定是有负弯矩的,两柱间的基础顶受拉。但为什么JCCAD算出的双柱基础无负筋呢。疑惑。我是点碰撞检查后生成的双柱基础,是不是不应这么做。请各位同行帮忙。谢谢。