土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构屋面斜拉条的位置

钢结构屋面斜拉条的位置

发布于:2006-04-10 13:54:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我对门式钢架轻型房屋钢结构技术规程 p100 6.3.5 的理解
C型檩条时要在屋脊处设斜拉条
Z型檩条时要在屋檐处设斜拉条

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mcmthlove
    mcmthlove 沙发
    考虑到风载很大时的破坏,还要考虑到施工的因素,
    因此屋脊和檐口都要设置撑杆和斜拉条.
    2006-12-31 14:41:31

    回复 举报
    赞同0
  • biechen
    biechen 板凳
    楼主的理解是正确的,但没有考虑风吸力大于屋面自重的情况。
    但我们因为很多用双层彩板屋面,在保证檩条不出现向上的作用力的情况下,一般都用C型檩条只在屋脊处设斜拉条。
    2楼3楼说的也没错,图集中都是那么做的
    建议在没有实际工程检验时还是按图集的做法,比较安全
    2006-04-13 22:41:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多