土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请学长帮忙!地热出现裂缝和起鼓现象

请学长帮忙!地热出现裂缝和起鼓现象

发布于:2006-04-10 13:32:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好!我想请教个问题。
在我们的工程中,地热采暖,地面出现裂缝和起鼓现象,我想是由于面积过大的原因(以前做过住宅,面积小,不出现这种情况),后来,我将地面分成小块,就是在中间设了伸缩缝,像修公路时常用的那样,可还是出现裂缝和起鼓现象,有没有朋友能帮忙解决一下,现在我还不敢肯定是面积过大的原因造成的,请赐教!小弟在这里先谢了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 蓝正予
    蓝正予 沙发
    填充层宜采用豆石混凝土,最大为C15级,房间进深大于6米,房间面积大于30平方米,要按不超过6米设置伸缩缝,其材料同保温层,房间的墙注要做边角保温。
    2006-04-12 16:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • bingyu0605
    bingyu0605 板凳
    先从设计入手,查查设计有没问题,是否负荷规范,又图纸可以发上来,让朋友们给你看看
    再次查施工,看看怎么敢的,比如用什么做的填充层,砼标号,是否安图施工
    2006-04-11 17:27:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位大侠有没有兼做通风的,有问题请教!

我是做采暖的,从没做过通风,现在要我做通风,手上什么资料也没有,我也不知道需要什么资料,哪位前辈给指点一下迷津,不胜感激!此工程在黑龙江.四层,单层面积新楼950平方米,老楼1500平方米,新楼与老楼之间层层相通.

回帖成功

经验值 +10