丙类二项仓库喷淋-----喷淋讨论(兼请教h2008)

发布于:2002-12-21 11:05:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一,设计条件:枝状市政管,DN400,水压0。20MPa .仓库共四层,单层面积2400平米,层高4.8米;火灾危险性:丙类二项
二,初拟消防方案:室外消防用水量35l/s,室内消火栓用水量10l/s,喷淋按仓库危险2级,喷水强度16 l/min*m2,作用面积300m2,设有800m3地下消防水池,18m3高位消防水箱。
三,探讨:1,请就方案提出建议,注意事项;
2,梯间高位水箱架空多少高度方能满足最不利喷头压力需求?此高度若由最不利处动压需求(0.5MPa)计算,可否由1l/s流量计水力途径的水头损失?
3,若稳压泵只能置于首层消防泵房,并从消防水池取水。本人认为:此时高位水箱作用很少,可取消。理由:a,喷规条文解释中,高位水箱作用不外乎提供准工作状态下水压;消防设备故障或电力故障时提供水灾初期的水量和水压。b,准工作状态和火灾初期的水压需求,稳压泵足以提供(稳压泵已备用,电力提供双电源或两回路,消防设备的发展,市政电网的完善,故障论理由不足。c,火灾初期用水量。稳压系统中,管网满水满压,火灾初期,喷头开启喷水(此时开启个数为1~2个,稳压泵提供压力,水量;)若未能灭火,火势增大,管网压力骤降,在 p1-0.14MPa时,主泵开启供水。在实战中这一过程极短,远远小于30S,更且现代电气控制完全可以缩短这一时段。。所谓火灾时,主泵需要30S动作时间不成立。所以,水箱中初期用水量根本用不上。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • typhoon
    typhoon 沙发
    昨日偶得本地审查师帮助,觅得大口径直立型喷头生产厂家------浙江瑞安长城消防器材厂。
    可把我乐歪了,现将一些数据拿来共享:该厂大口径喷头(DN20),直立型/下垂型均有(不象有的厂只有下垂型和边墙型);喷头保护面积9.3平米,流量系数有160(也有115的)。
    2003-01-01 11:53:01

    回复 举报
    赞同0
  • typhoon
    typhoon 板凳
    另:请教h2008:
    你的仓库工程采用的喷头类型,及喷头布置形式。
    大虾可否将你的仓库工程发一份赐教。antony1@sina.com.cn
    2002-12-29 21:00:29

    回复 举报
    赞同0