求教各位大侠:下图PT柜方案能行吗?

002.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hbkglw
    hbkglw 沙发
    电压互感器:JDZX9-35 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3; 避雷器:HY5WZ-51/134;熔断器:RN2-35 0.5A
    一次消谐器:LXQ-35IV(D)带三次滤波器;高压传感器(抽取装置):CG2-35。
    2011-03-25 09:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • dys-wjj
    dys-wjj 板凳
    回楼上的,如果供电局图审时,会要求0.2级计量,所以Y绕组要多一组。
    2011-03-24 23:08:24

    回复 举报
    赞同0