关于发电机PT中性点是否引出的问题,请教
关于发电机PT中性点是否引出的问题,请教
我单位的3台发电机的PT柜中性点没有引出来,B相接地,但是引出来的在后台指示的三相电压不平衡,是否因为没有把中性点引入,请大家赐教
发布于
2006-04-10 12:46:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lidongpo
谢谢楼上的回答,我说的是三相相电压不平衡,而三相线电压平衡,而中性点没有引入到后台,后台的技术人员说,就是没有引入它内部自己计算出的三相相电压,如果有中性线就基本平衡了
2006-04-11 18:24:11
来自 PC
评论
举报
easlight@co163
和中性点没关系,我厂就是B相接地系统,没出过你说的现象。
需要注意的是:1、B相接地系统中性点经过击穿保险接地。2、中性点一次侧接地。
在有问题的话你就得做PT变比了