一个和建筑吵红了眼的问题

发布于:2006-04-10 12:33:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有个四层厂房耐火等级为一级的丙类厂房,162mX72m,每层建筑面积约11600平米,共4.6万平米,建筑认为按GBJ-67第3.2.1条,超过了6000平米要求做喷淋,我认为在每层的中间加道防火墙将每层分为不超过6000平米的两个防火分区即可满足规范的要求。建筑否定了我的说法,认为P125“表中最大允许占地面积是指每层允许最大建筑面积”。也就是一层无论做不做防火分区,按一层总面积都不能超过6000平米,我的理解P125所说的是指每个防火分区最大允许面积而非一层的建筑面积,早上争论了半天,发来,给大家讨论讨论。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发

    我支持你的理解,合理分割防火分区应作为控制火灾的首要手段。如达不到要求再加报警啊,喷淋啊
    2006-05-27 13:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • 牛逼闪闪放光芒
    建议斑竹给转贴!
    2006-05-27 08:30:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅