土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】变压器空载运行微机后台为何显示有电流?
请高手分析:我单位有2000KVA变压器4台,1600KVA变压器2台,2500KVA变压器2台,其中一台2500KVA变压器在空载运行时,微机后台总显示有电流,最大显示5A,不知什么原因。如过说是损耗,其他变压器不显示电流

全部回答(3 )

  • 永无止境
    相对比较的话,估计是微机设置有问题。
    两外变压器电流有泄漏的话,这个也是正常的
    2011-03-25 11:59:25 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    如果显示读数是一次电流,这么大的变压器,5A电流也正常。

    如果不是一次电流,二次5A实在太大了,初始值设置有问题。
    2011-03-25 11:58:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10