一个和建筑吵红了眼的问题

发布于:2006-04-10 12:32:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
有个四层厂房耐火等级为一级的丙类厂房,162mX72m,每层建筑面积约11600平米,共4.6万平米,建筑认为按GBJ-67第3.2.1条,超过了6000平米要求做喷淋,我认为在每层的中间加道防火墙将每层分为不超过6000平米的两个防火分区即可满足规范的要求。建筑否定了我的说法,认为P125“表中最大允许占地面积是指每层允许最大建筑面积”。也就是一层无论做不做防火分区,按一层总面积都不能超过6000平米,我的理解P125所说的是指每个防火分区最大允许面积而非一层的建筑面积,早上争论了半天,发来,给大家讨论讨论。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hbclang
    hbclang 沙发
    哈哈哈.这个问题还用吵吗/
    不是有图纸审查机构吗?去让他们定.那可都是大狮啊/再说了你不叫人家定.你做好了不合人家的审查.哈哈哈.你不照样得改吗?
    2006-04-21 19:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • herolittle
    herolittle 板凳
    加设防火墙可以不设自动喷洒.