土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:环形钢筋混凝土杆如何配筋
单位上有一工程,其中有一环状钢筋混凝土杆作为横梁,中间两个支座,两端悬挑,计算出其弯矩后现在不知道如何配筋,感觉套用矩形截面的配筋公式不合适,而且混凝土的抗压及抗剪与矩形截面有何区别,望高手能指点一二,或者能告知有没有这方面的书籍!我翻了钢筋混凝土计算手册,里面也没有环形杆受弯的算例,请高手指点迷精!万分感谢!

全部回答(6 )

  • zzpeng8008
    钢筋混凝土环形截面的正截面受弯配筋,混凝土规范有验算公式,在偏压部分,经过整理归纳的,不太好理解.且要予设条件才能应用.
    我上面经过简算的结果,是根据平截面假设,直接列平衡方程(力,弯距)求出的.基本情况大致是:考虑两根钢筋受压,大约1/3混凝土受压,两根钢筋在中和轴附近不参加工作,4根钢筋受拉(内力臂有两个值),感觉大致差不多,不敢保证一定对,很可能算错!
    斜截面验算,规范中公式是针对矩型截面的,其中很多实验结果的参数,不适合环形,设计要更保守一点.
    其它,你去查查专著吧(如果有的话,我未见过),brave man!
    2006-04-13 23:56:13 来自 PC 评论 举报
  • huaidan75
    非常感谢,这次先对付过去,具体的配筋自己还要学习一下,不过手上没有这方面的书籍,看来得抽空跑跑书店了!