沙发
若功率因数取0.8,Kx取1的时候,电流接近300A,用YJV多芯电缆的话,对于TN-S系统,照明选用4x185+95。估计不用,因为既然楼主说的是照明总用电量,Kx一般不取1。
2006-07-07 17:03:07
赞同0
-
wjy_29
板凳
楼主的意思是:150Kw的总用电量是指的居民负荷和值。按现在每户6-8KW的负荷计算,也才二十几户,要考虑居民用电的同时利用系数。如果是这样的话。按50W/M2计算,50户以下取0.55的系数。负荷应为80KW左右。这样可可用3*50+25的VV铜电缆了!
2006-07-07 15:43:07
赞同0