这个问题不是讨论"同时”的问题,而是讨论“到达”!有些图纸上:光看数字,按水带(按25米)+水柱(按11.3米),折减系数后有效长以29米算,均有两根水柱同时到达了任何部位。可是最远处的房间(内部最大纵深只有五米吧),一只水枪的头部根本就伸不到门口!在有这种情况时,在水带+水柱满足的前提下,还要再校核一下是否两只水枪的头部均可以伸到房间门口,因为这样才可以实际灭火。大家有可见解。