土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层消防电梯间前室消火栓是否可以计入整体建筑的两股水柱内。..
例如:一高层,要满足室内任何部位有同层两消火栓的水柱到达,需设三处消火栓。消防前室的消火栓是否可算做这三处消火栓之一。

全部回答(60 )

  • liya20080202
    高规 7.4.2与建规 8.4.3条对两股水柱的要求不一样。
    建规 8.4.3要求每一个防火分区同层
    高规 7.4.2只要求同层未强调防火分区
    按规范高层计入是没有错的,多层应该考虑防火分区的划分
    个人认为不是同一防火分区的无论高层或多层都不应计入
    因为建规是06年的,高规是05年的
    估计下一版高规就会注意强调这一条
    2009-01-14 11:08:14 来自 PC 评论 举报
  • zhengruilihao
    我们一般是低层不计入,高层计入。
    2009-01-13 21:16:13 来自 PC 评论 举报