土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水系统中热媒压力的控制要求

热水系统中热媒压力的控制要求

发布于:2006-04-10 09:51:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在新的国家给排水标准图集-换热器分册中关于R0-3,R0-4型换热器热媒中有如下描述,热媒为蒸汽时,蒸汽压力不大于0。40MPa,,热媒为热水时,热水压力最高可达:1.60MPa.我想问一下,这规定是否正确(因为我做过的2个项目热水系统均为热媒为蒸汽,蒸汽压力为0.8MPa,施工调试时却发现蒸汽压为0.70MPa时换热器的换热效果却意外的比蒸汽压力减压到0.40MPa时的效果好,主要是换热速度快)。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • machao
    machao 沙发
    蒸汽热媒压力越高温度越高对换热器的附件耐压耐温要求越高.
    2006-04-12 16:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • 云涛
    云涛 板凳
    意外发现?
    本来就是这样嘛!热媒速度越快,传热效果当然更好!
    规范规定蒸汽压力不大于0。40MPa的目的是为了安全,并不是说蒸汽压力不大于0。40MPa时传热效最好!?
    2006-04-12 09:25:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多