高层建筑消防给水系统应采取防超压措施的疑问高层民用建筑设计防火规范7.5.6条 “高层建筑消防给水系统应采取防超压措施。”这里面与消防给水系统的工作压力是什么关系?还是只要是高层建筑消防给水系统就应该采取防超压措施?曾看到有人认为水泵扬程大于1.0MPa时才采取防超压措施,这样做是否正确?还有如果高层建筑只在下面几层有喷淋系统,喷淋泵压力没大于1.0MPa时是否也不用采取防超压措施?例如在“施工图设计深度图样”中,扬程0.7MPa的喷淋泵是没有采取防超压措施的。而扬程1.0MPa的消火栓泵就采取了防超压措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
水人水
沙发
2006-04-10 17:46:10
赞同0
-
cailiang008
板凳
1、规范明文规定要按照流量特性系数法算。
2006-04-10 14:18:10
赞同0
加载更多3楼的意思是对于走廊规范明文规定用特性系数法算?
在哪里可以查到啊?
指点下兄弟啊,谢谢。
回复 举报
2、作用面积这个概念并不是只用于“作用面积”计算法。 在“流量特性系数法算”里没有作用面
积你如何确定哪些喷头开启啊?
回复 举报