对于走廊,新规范规定作用面积按照走廊最大疏散距离所对应的走廊面积确定。作用面积法也就是假定作用面积内的各喷头流量相等。
其实大家根据公式 Q=K*SQRT(P)算算,走廊各喷头的流量相差比较大了(假如按6个喷头在一条配水支管),这样计算太不准确了。
规范中后面的水力计算中规定:系统的设计流量按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定,(自动喷洒系统设计规范2001-07-01实施 P25 9.1.3),这很明显是按照特性系数法算的啊。 特性系数法用的着强调作用面积么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 水人水
    水人水 沙发

    3楼的意思是对于走廊规范明文规定用特性系数法算?
    在哪里可以查到啊?
    指点下兄弟啊,谢谢。
    2006-04-10 17:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    1、规范明文规定要按照流量特性系数法算。

    2、作用面积这个概念并不是只用于“作用面积”计算法。 在“流量特性系数法算”里没有作用面

    积你如何确定哪些喷头开启啊?