土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 如何在PKPM里修改嵌固端位置?

如何在PKPM里修改嵌固端位置?

发布于:2011-03-23 20:22:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
我这个工程地下一层,地上三层,框架,我想把嵌固端设在地下室底板,在SATWE里怎么设呢?
因为底板本身就要比较厚,约350Mm,要是嵌固在地下室顶板,顶板还要做的比较厚,我觉得浪费钱。就想
把嵌固端设在地下室底板
那个土层水平抗力系数的比例系数以前老庄讲的时候说设3,表示有一定的约束能力,大约在70-80%(我翻看了以前的笔记)
是不是我把土层水平抗力系数的比例系数设为1或者2的话,PKPM就自动把嵌固做在地下室底板了?

听说高层还有把嵌固端设在0上的,那又该如何在SATWE中表示呢?

谢谢各位

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglei5920
    wanglei5920 沙发
    :lol
    2013-12-12 11:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • shi62
    shi62 板凳
    2010版增设了嵌固端所在层号这个参数,可以直接设置
    2011-11-08 13:52:08

    回复 举报
    赞同0