土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手请给小弟指教

高手请给小弟指教

发布于:2011-03-23 17:46:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟向高手们请教哈,麻烦大家懂的教教,我是新手。。
现在搞一个工程设计,一个厂用的500KW电炉变压器16台,共计8000kw,1台120电炉变。2台800kw动力变共计1600,全部共计9720kw,采用10kv电源供电,采用YJV8.5/10kv 3*300mm²电缆沟穿管,路程大约1.2公里。
问题如下:
1.选择3*300mm²电缆合适吗?怎么算的?300的电缆直径是多大哦?
2.应该选用电缆穿管的管径要多大的?
3.线路中设有余度井,竖井,人孔井3种,这三种各有什么用途的?
4.电缆预留是预留在哪种井里,一口井里大概预留多长的电缆????

知道的教教小弟,小弟才毕业,以前也没学这专业,对这些一窍不通············谢谢···大家积极参与帮忙解决哈问题嘛,谢谢了···可以加小弟QQ1341712804,做个朋友··· 万分着急·······
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、同时系数小于0.85时,560A电流,300平方的单芯电缆还可以。

    2、10KV电缆(单芯)300平方直径约55mm,保护管内径不小于80mm(一般会用100的)。

    3、用波纹管(或PE管)敷设电缆,人孔井是拉电缆用的,余度井是放中间接头和接地用的。

    4、电缆只有以头上和中间接头的地方留余量,穿管敷设不太好处理,中间头处设一个长方形的大井(好象电缆沟,长度可5~15米),电缆打一个来回,接头在中间。
    2011-03-24 12:09:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于“电压-时间”型自动化负荷开关

最近在一份招投标文件中看到这么一句话,是对真空环网柜的要求,不理解是什么意思,请大家帮帮忙,“10kV箱式开关 一进一出,“电压-时间”型自动化负荷开关(可配合变电站重合闸实现自动隔离故障区段功能),联络型”;请问大家有“电压-时间”型自动化负荷开关的这种负荷开关吗?还是说是由什么装置实现?

回帖成功

经验值 +10