土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV,380V,弱电共用接地行否?

10KV,380V,弱电共用接地行否?

发布于:2011-03-23 14:31:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:

室外10KV高压分接箱接地
室外变压器接地
室外弱电系统接地
室外路灯电缆接地

各个系统接地是否可以共用?是否可以互联?

有没有可以或者不可以的依据呢?



本人观点:

都可以!

依据:《技术措施》-2003版


9. 1.9 除另有规定或要求外,不同电压等级和不同用电设备,宜采用共用接地装置。对其他非电力设备(电信及其他电子设备),也可采用共用接地装置,其接地电阻不应大于1Ω。


09版技术措施规定类似于上面,懒得打字,套用03版!


[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-27 19:23 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • leileiv
    leileiv 沙发
    新的依据:民规 2008版

    QQ截图未命名.jpg
    2011-04-07 20:21:07

    回复 举报
    赞同0
  • binhuashejiyuan
    除了独立避雷针,一般都可以共用接地装置。特殊的集中可以参考JGJ2008民用建筑电气设计规范要求
    2011-03-28 20:50:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问消防的应急照明的问题?

是不是所有的消防应急照明都是双电源加蓄电池呢?

回帖成功

经验值 +10