土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电设计标准GB50054-95中的一个疑问

低压配电设计标准GB50054-95中的一个疑问

发布于:2011-03-23 13:31:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电设计标准GB50054-95:规范12页4.2.3条规定“短路电流不应小于低压断路器瞬时或者短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍”,与其条文说明“保证断路器脱扣的电流为短路电流整定值的120%,再考虑计算误差等因素”,两处表达的意思我想是反了?
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    条文是说:短路电流应大于断路器瞬时或者短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍
    条文说明说的是:这1.3倍是怎么来的。
    2011-03-23 13:49:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

船坞水泵房内吊灯烧毁严重

某船坞水泵房内使用的吊灯,安装使用至今约1年,期间出现过几次大面积损坏情况,大多为触发器烧毁爆掉灯具型号:厂家不明,疑为小厂家组装,灯泡是飞利浦的、触发器是上海亚明的、镇流器是飞利浦的电源情况:灯具采用2.5平方硬线供电,电源引自低压电源进线柜,泵房内多台低压水泵(220kw)的电源同样引自低压进线柜,水泵每天启动多次,软启动配件情况:灯泡为金属卤化物灯150w,触发器型号为cd-2a,镇流器为电感式镇流器

回帖成功

经验值 +10