土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 你遇到过中央空调的这种故障?

你遇到过中央空调的这种故障?

发布于:2006-04-09 14:10:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
论坛的各位朋友你们好,我是一名新手,向大家请教一个问题,我司目前有两台50P(37.95KW)的水冷柜机,经常出现压缩机跳机现象。以前问过该产品技术服务科技术员,跳机有几种情况:压缩机高低压跳机,高压跳是因为水冷管族泥层多未清洗所致,低压跳机是翅片很脏散热不良引起或出风和进风循环差使翅片凝露严重等因素。但以上情况都排除后,还是有跳机现象尤其是晚上最多,最近几天每一台开启两个压缩机,早上从8点到晚上20点一直都正常运行,(从20点到次日8点)不知在几点钟就跳机,有一台的两个全停转,另一台只有一个压缩机在运行,最后导致车间温度很高,最后的结果是别人被投诉,昨天晚上在我下班前出现过跳机,我重新启动压缩机后到今天早上情况就正常,夜里没有出现跳机的情况。
因为我厂是贴片机厂(深圳),对温度要求较高,现在才四月份,温度就较高了,到了6789几个月就更热,到时再这样下去就不得了没法生产的。去年也常有此情况,一直未得到彻彽解决,在此向各位同行的朋友请教,帮忙一下。先谢谢了

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xinuren
    xinuren 沙发
    有没有朋友遇到过这样的问题啊?
    如果说电压或电流的异常引起跳机,应该是几个压缩机全部停止运行,可是有时只跳一两个。
    最近两天两台运行都较正常,偶而有一个压缩机跳开。为了这个问题,以前还换过一个相序控制电路板,其他就是一些继电器,接触器,不知道问题到底发生在哪里。
    2006-04-12 11:05:12

    回复 举报
    赞同0
  • xinuren
    xinuren 板凳
    谢谢提醒,以后一定注意

    第 7 楼
    不是很明白楼主的意思。

    就是压缩机断电(可能是受保护)不运行


    2006-04-11 10:18:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有搞施工的大大么 请教个问题 (急)

诸位大大,小弟是搞电气施工的。第一次做工程,工程是一栋12000平米的厂房。其中附房部分的楼板除开卫生间和空调间是现浇外其他的全是预制楼板。请教下对于预制楼板如何走线,我们实际中是穿楼板孔。可是这样一来与实际图纸相差了一倍管子两倍的电线。现在到了搞决算的时候,不晓得怎么跟甲方签证。请诸位大大千万教教小弟啊?有什么具体规范的没有?!小弟感激不尽

回帖成功

经验值 +10