我基本上没做过高压电缆中间结头,很想大虾们指导一下。
还有就是想问一下煤矿井下高压电缆中间结头怎么做~~~~~因为不能动火啊!
发布于
2011-03-23 11:45:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
999abb
电缆附件说明取过来,那里写的非常清楚
2011-03-23 18:21:23
来自 PC
评论
举报
lingxuct
建议楼主,到人家做中间“接头”(非结头)的地方,一可以看到怎么做,第二,去把(人家已经做完,看过了的)——电缆附件说明取过来,那里写的非常清楚,还有多个图示。
对说明,关键是各个尺寸,特别是“半导体应力管”的尺寸和位置。