一个地下二层结构,地下室外墙400厚,,外墙侧柱500*500,我外墙按照连续单向板计算,底板、地下二层顶板、地下一层顶板为支点。侧壁柱的配筋按框架柱配筋,并在垂直侧壁方向配筋适当加大。但是审图的时候,总工说让把侧壁柱与外墙厚取齐,400厚,然后把与柱连接的框架梁与侧壁的连接做成铰接。说如果不这样的话,侧壁柱比外墙厚,刚度突变,使外墙水平力传到侧壁柱上,需要计算侧壁柱的侧向水平力。他要求我把侧柱加上两侧墙1/3,计算整个地下墙1/2的水平力。然后根据计算对侧壁柱进行配筋,如果这样的话,就允许我这么做500*500柱。
我还没这么做过,不知道行不行?

01.jpg

  • sunhud2000
    sunhud2000 沙发
    总工有理
    2011-03-23 12:47:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。