土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一个很费解的情况,有空讨论下

一个很费解的情况,有空讨论下

发布于:2006-04-09 09:42:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
上次本人送一个水样到市环境监测中心做个水质分析,只做了一个电导率和Cl- ,结果是出来了,电导率6.94us/cm,Cl-为8.3mg/l(反正是8点多).但有资料(<工业水处理技术问答及常用数据>P550)上说,电导率<10的话,对应的含盐量为2~5mg/l,所以和他们(市环境监测中心)说,这两个数据有问题,很矛盾.但他们就不管,说就是做去来这样的.唉,没办法,官僚主义害死人呀.大家说说,我这份水样报告还能去见人吗?或者怎样去解释这个情况.

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • stoneh2o
    stoneh2o 沙发
    这种分析都做出来了?!
    2006-09-18 08:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • wei11bin22
    wei11bin22 板凳


    对呀,从根本上找原因,最好!
    我们现在讨论的,都是空的,纸上谈兵。
    2006-09-16 10:53:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多