35kV线路问题

发布于:2006-04-08 20:19:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一回约10km长的3kV线路,连续几次发BC相过流保护动作,动作值18.4A,停下来解开变压器摇绝缘又合格,巡线也未发现异常。试送一次约2分钟后保护动作又分闸了,其余2次试送运行了几个小时后还是同样的保护动作,动作值也差不多。现在不知道什么原因,请大家指点一下,谢谢啦

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yxwliul
    yxwliul 沙发
    好的,谢谢!
    2006-04-10 11:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • ysgtlyc
    ysgtlyc 板凳
    我认为线路绝缘没有问题,否则你送了多次,早就响了,按动作电流计算视在功率为95.6,我认为应该看一下变压器所带负荷是否真的超过了这个值,如没有就应检查变压器和做传动试验,看动作电流是否准确,变压器是否有匝间短路
    2006-04-08 21:58:08

    回复 举报
    赞同0