土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教空开发热原因

请教空开发热原因

发布于:2011-03-22 21:50:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个2P--32A,控制8条路灯(250W/盏),3X4的电缆,近来空开发热,空开电源进线的螺丝都变色了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • friday188
    friday188 沙发
    电线和开关选择都没有问题。
    这种原因应该是空开接线端子没有拧紧,引起的发热。
    2011-03-23 11:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • fengyu992
    fengyu992 板凳
    开关容量没有问题,可能是开关接线松动;开关质量、性能下降。
    2011-03-23 10:58:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明如何实现强启?

应急照明是双回路供电(无蓄电池),每条回路是单联单控开关集中控制,如何实现消防强启?

回帖成功

经验值 +10