看《给水排水设计手册》城镇拍摄中的例题, 它是先确定井位,间距为50m。是根据井来划分排水面积吗?新手求助!!!感谢!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
要回答你的问题,我个人认为你要说明以下几点:
1、所谓覆土很少,到底是多少?
2、管道埋深是多少?(
3、地质报告上的承载力为多少?也就是说,管道穿过的地质情况具体是什么?
污水管一般采用的是F型钢筋砼管。埋深最少是1.5倍管径以上就可以了。具体的规范上有相关的规定。由于污水管一般是自流,有千分之几的坡度,只要通过的地质承载力管道不会下沉就可以,地质报告上一般都会有详细的说明和建议。
做为施工方。严格按图施工。局部少量的变更就可以。
设计院的人出图不是拍脑袋出来的。
600的管道。目前在我国,大都采用的是拖拉施工方式。也有一部分采用的是顶管(只有一种顶进方式,泥水平衡顶进)。
做为施工方,看明白图纸。包括设计说明。一般上面都有相关的处理说明。
给你一个关于顶管施工的网站,上面有一些技术资料,看对你有没有帮助。顶管施工网 http://www.51bore.cn/