土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库管道穿梁后离楼板很近,上喷头不好施工,车库喷头是否可以做下喷
最近遇到一个工程,地下车库管道穿梁后离楼板很近,上喷头不好施工,我请问车库喷头可以做下喷吗?是不是喷水溅盘距板顶550mm?

全部回答(3 )

  • w-jwei
    梁间的板底安装时,喷水溅盘距板顶75~150mm,在梁下不应大于300,在梁间时,不应大于550

    [ 本帖最后由 w-jwei 于 2011-3-24 13:08 编辑 ]
    2011-03-24 13:06:24 来自 PC 评论 举报
  • lindahe74
    为什么要穿梁,喷淋主管管径一般都能达到150,当然也有设计上标125的,这么大的管道穿梁结构同意吗?
    2011-03-24 11:41:24 来自 PC 评论 举报
加载更多