地下车库管道穿梁后离楼板很近,上喷头不好施工,车库喷头是否可以做下喷
地下车库管道穿梁后离楼板很近,上喷头不好施工,车库喷头是否可以做下喷
最近遇到一个工程,地下车库管道穿梁后离楼板很近,上喷头不好施工,我请问车库喷头可以做下喷吗?是不是喷水溅盘距板顶550mm?
发布于
2011-03-22 20:23:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
w-jwei
梁间的板底安装时,喷水溅盘距板顶75~150mm,在梁下不应大于300,在梁间时,不应大于550
[
本帖最后由 w-jwei 于 2011-3-24 13:08 编辑
]
2011-03-24 13:06:24
来自 PC
评论
举报
lindahe74
为什么要穿梁,喷淋主管管径一般都能达到150,当然也有设计上标125的,这么大的管道穿梁结构同意吗?
2011-03-24 11:41:24
来自 PC
评论
举报