土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防强切的困惑

消防强切的困惑

发布于:2006-04-08 15:37:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
高层商住楼,消防设计时有火灾切断非消防电源的要求。
公共走道设计的是应急照明,双电源自动转换供电,
安全指示灯和安全出口灯是双电源带蓄电池。
住宅内是单回路供电。
不知哪些照明属于非消防电源?
住宅内肯定是,但它们属于供电局单独施工(武汉市),不好配合。
公共走道照明是吗?
我是做施工的,对设计的强切有点困惑,个人认为,公共走道不应该切断。
不知诸位设计大师们怎么看?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 宏城陆湧
    宏城陆湧 沙发
    中间要加继电器可以
    2006-05-28 20:40:28

    回复 举报
    赞同0
  • dq771004
    dq771004 板凳
    谢谢诸位的解答!我明白了,也知道怎么去做了。
    还有个问题,就是在接低压断路器的分励脱扣器时,由于消防的控制信号时24v的,而分励脱扣
    是220V的,中间要加继电器吧,有人说可以不加,不知可行?
    2006-04-21 21:31:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多