土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管顶到路面结构基层只有30cm 施工方说覆土厚度不够?

管顶到路面结构基层只有30cm 施工方说覆土厚度不够?

发布于:2011-03-22 15:02:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管顶到路面结构基层只有30cm 不知道是哪本施工规范说 要50cm才能上压路机 施工方要我对HDPE管进行加强处理

请教 大家 有什么处理办法!
  • pass40ji
    pass40ji 沙发
    详给排水管道施工及验收规范:
    管涵顶部还土300mm以上才能用压路机碾压。
    碾压先轻后重,最后碾压不应小于12t压力机。
    1可以用人工分层夯实。
    2也可以适当加点处理措施。
    3达到>300mm要求可以不用处理措施。