土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基承台偏心问题

桩基承台偏心问题

发布于:2011-03-22 11:20:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
{SE$N0YY8{G{14I6}VWIL_V.jpg单桩承台靠近原有建筑,所以柱子和桩偏了500MM,因为规范上没找到单桩偏心的验算(如果有的,请说下,规范不是很熟),我现在是按多桩抗剪,抗弯,冲切来验算的,不知道有没有什么问题,或者朋友们有更好的处理方法请指教了

{SE$N0YY8{G{14I6}VWIL_V.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • wwj_1025
    wwj_1025 沙发
    路过学习一下
    2016-08-02 14:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • 黎裕财
    黎裕财 板凳
    单桩承台不能承担偏心荷载,规范对单桩承台的桩偏位限制很严格。可把桩作为支承点,地梁设计成悬挑梁
    2016-07-21 16:23:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:关于高层建筑晃动的问题

有一哥们,住26楼(共33层),经常发现家里悬挂的东西晃动,以前没觉得什么,最近因地震闹得慌,害怕,请问这正常吗?

回帖成功

经验值 +10