土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于“等电位”的问题

关于“等电位”的问题

发布于:2006-04-08 11:59:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
卫生间都要做“等电位”联结。概念是发生漏电时,卫生间的“地板电位”因做了等电位而提高,从而降低了在卫生间内的人所得到的电位差。
我的问题是,如果一个人此时正从没有做等电位的地方(比如:客厅)要进卫生间,由于卫生间的地板电位提高,当人去开门,或进入卫生间时,是否反而会因为电位差而触电?
问题不大,想问问大家,谢谢。

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghesheng
    huanghesheng 沙发


    局部等电位联结,是为了在发生故障时,减小人手伸臂范围内或跨步范围内导电金属体间的电位差;由于钢筋混凝土结构中,客厅与卫生间的底板钢筋是通过绑扎互相联结的,可视作等电位联结,故从客厅进卫生间,并不会因跨步电压而触电。如内部为等电位但与外部绝缘,则会有危险,曾发生电车辫子拉断高压线落在电车顶上,车内乘客单脚跨步下车而电击身亡。
    2006-09-06 22:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • wangzhim_ming
    wangzhim_ming 板凳
    等电位连接,就如TT系统设备接地的作用,作用只是减小人体的电位差或通过人体的电流
    2006-09-06 17:09:06

    回复 举报
    赞同0