计算结果中这些柱子轴压比很小,但是配筋却很大.是因为柱子下端的支承条件变了吗?水平方向的力传递问题?想不清楚……

全部回答(2 )

  • 天柱
    “柱子轴压比很小,但是配筋却很大”说得过去,因其下无支承,其它高层梁已将力转移,轴力小属大偏压,纵筋会多配。
    2006-04-26 20:57:26 来自 PC 评论 举报
  • libyan
    我认为应该是程序把这一层按照薄弱层考虑了,地震力放大了!(个人意见)
    2006-04-09 00:25:09 来自 PC 评论 举报