土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 英制和公制铜管,铜管和钢管焊接问题

英制和公制铜管,铜管和钢管焊接问题

发布于:2011-03-22 10:26:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在我的这个氟利昂系统中,DN40以上用无缝钢管,DN40以下用紫铜管,冷风机盘管为不锈钢,请问一般来说用公制铜管还是英制?另外,铜管和无缝钢管以及不锈钢之间如何焊接,用什么焊条?还有铜变径有没有一边是公制一头是英制的?
谢谢大家的帮助

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • kissmozart
    kissmozart 沙发
    我们现在用的铜管和铜变径一般都是公制的,铜管与不锈钢焊接就要用银焊条了
    2013-08-09 15:50:09

    回复 举报
    赞同0
  • shengfu8411
    shengfu8411 板凳
    xxs444015876 发表于 2011-3-22 15:38 刚才出去了一趟,问了一位焊工,他说铜管和低碳钢管焊接用磷铜焊条,和不锈钢焊接用高银焊条,不知道对否?紫铜与碳钢用黄铜,紫铜与不锈钢用高银
    2013-08-09 15:15:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新安装的冷水机结霜

新安装的冷水机结霜,大家帮忙分析一下原因。

回帖成功

经验值 +10