土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷头与梁的间距,急

关于喷头与梁的间距,急

发布于:2006-04-08 10:25:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问是a决定b,还是b决定a

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    新规范出来了,b也是可以调的了,确有困难时喷头溅水盘距顶板可以为550mm。其实2者是互为影响的,在布喷头时,b一般是固定的,在按b布置来确定b的范围,当a必须超出规范允许范围的时候,就需要调整b值,这时根据你所能满足的a’值,看它在表中对应的b’值是多少,如果b’很大,超出表格允许时,就需要在梁下增设喷头了!
    2006-04-08 12:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • cxh_0722
    cxh_0722 板凳
    因为喷头到顶板的距离(75~150MM)及梁的高度都是固定的,所以应该是由A来定B吧,移动喷头位置,或者增设喷头
    2006-04-08 11:21:08

    回复 举报
    赞同0