发布于:2011-03-21 21:26:21
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
为活跃本版气氛,增强交流,以下问题,答对任何一个有奖,当然都是简单的问题,但答对也是不易。
奖什么?答对任何一题者 ,奖励全年免费咨询有问必答或专业书籍(其他方面书籍亦可)一本;全部答对者,可自己提出不太过分的要求,就可满足就满足你。
1.35KV/148V矿热炉,一次线路侧补偿采用的电容器型号?
2.假定矿热炉工作时额定电流为240A,实际运行时一般超载运行,根据工艺不同一般实际电流为340——360A,未投入无功补偿时平均功率因数0.6,现要求矿热炉运行时,功率因数必须达到0.92,请问要投入多少电容?
3.请选择匹配电抗器。
4.按以上所选电抗器运行后,根据实际情况,尚需增加2400KVAR电容器长期运行,可否?
[
本帖最后由 jk_00 于 2011-3-21 21:36 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句2:补偿容量Qc=35*360*(0.92-0.6)=4032kvar
3:电抗器的电抗率选用12%
4:不可以
回复 举报
2. 补偿11216Kvar—11876Kvar,功率因数可以到0.92;
3.如果从经济方面考虑,电抗器配电抗率13%的;如果选择治理谐波,可以分别治理2次、3次、4次、5次、11次谐波,但成本较高。
4.电抗器配电抗率13%的装置,可以长期运行,如果选择治理谐波,长期运行会有过载的危险。
回复 举报