土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【答对有奖】:讨论一些关于无功补偿的问题

【答对有奖】:讨论一些关于无功补偿的问题

发布于:2011-03-21 21:26:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
为活跃本版气氛,增强交流,以下问题,答对任何一个有奖,当然都是简单的问题,但答对也是不易。
奖什么?答对任何一题者 ,奖励全年免费咨询有问必答或专业书籍(其他方面书籍亦可)一本;全部答对者,可自己提出不太过分的要求,就可满足就满足你。



1.35KV/148V矿热炉,一次线路侧补偿采用的电容器型号?
2.假定矿热炉工作时额定电流为240A,实际运行时一般超载运行,根据工艺不同一般实际电流为340——360A,未投入无功补偿时平均功率因数0.6,现要求矿热炉运行时,功率因数必须达到0.92,请问要投入多少电容?
3.请选择匹配电抗器。
4.按以上所选电抗器运行后,根据实际情况,尚需增加2400KVAR电容器长期运行,可否?


[ 本帖最后由 jk_00 于 2011-3-21 21:36 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yjyzzj123
    yjyzzj123 沙发
    1:单相BFM11/√3-340-1W高压并联电容器成套装置,考虑到串联电抗器抬升电压和电网电压的波动,额定电压选用11/√3,用四个该型号电容器串联接入电网
    2:补偿容量Qc=35*360*(0.92-0.6)=4032kvar
    3:电抗器的电抗率选用12%
    4:不可以
    2011-06-10 11:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • cuiyongpeng604
    1.“电容器型号”?如果是电容器型号,我们一般用AFMr的电容器,如果是电容器装置,每个厂家都有自己的型号,现在市面上做的较多的是JFC与SVC;
    2. 补偿11216Kvar—11876Kvar,功率因数可以到0.92;
    3.如果从经济方面考虑,电抗器配电抗率13%的;如果选择治理谐波,可以分别治理2次、3次、4次、5次、11次谐波,但成本较高。
    4.电抗器配电抗率13%的装置,可以长期运行,如果选择治理谐波,长期运行会有过载的危险。
    2011-03-24 13:53:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功补偿改造

厂里想改一套动态补偿的无功补偿(共分混合),我也是做电气的,不过这东东没接触过,哪位老大给个建议,补60KVAR,4到5路补偿(箱变空间有限),100KVA的变压器,现在负荷很小只有15KW左右(还有电焊机),以后上项目负荷会变化很大,有做这个的可以直接联系,QQ250989699,手机15206688399 顺便说一下价格

回帖成功

经验值 +10