土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助!关于柱预留钢筋长度近一半不满足要求时该如何处理?
在做的一个工程,地下三层,地上五层,在地下部分施工完毕后,由于甲方的原因,地上部分一直没有施工,成为烂尾楼;如今又开始开工,可现场发现一层预留的柱的钢筋长度近一半不能满足03g101-1规定的抗震框架柱纵向钢筋连接构造(采用机械和焊接连接的长度也不够)的要求,这种情况该如何处理呀?如果采用植筋,这样大面积的植筋会不会有什么安全隐患?

全部回答(1 )

  • cadxzhou
    由于植筋的锚固不可靠,不宜采用植筋,原来的计算书也不宜再用。
    在施工时,是否可以采用双绑条双面焊;在计算中,一层的柱底是否可以考虑采用铰接?这样即使柱底钢筋连接不可靠,也不会影响大局。
    2011-03-22 08:34:22 来自 PC 评论 举报