求助!关于柱预留钢筋长度近一半不满足要求时该如何处理?
求助!关于柱预留钢筋长度近一半不满足要求时该如何处理?
在做的一个工程,地下三层,地上五层,在地下部分施工完毕后,由于甲方的原因,地上部分一直没有施工,成为烂尾楼;如今又开始开工,可现场发现一层预留的柱的钢筋长度近一半不能满足03g101-1规定的抗震框架柱纵向钢筋连接构造(采用机械和焊接连接的长度也不够)的要求,这种情况该如何处理呀?如果采用植筋,这样大面积的植筋会不会有什么安全隐患?
发布于
2011-03-21 21:15:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
cadxzhou
由于植筋的锚固不可靠,不宜采用植筋,原来的计算书也不宜再用。
在施工时,是否可以采用双绑条双面焊;在计算中,一层的柱底是否可以考虑采用铰接?这样即使柱底钢筋连接不可靠,也不会影响大局。
2011-03-22 08:34:22
来自 PC
评论
举报
相关推荐
fiona0311
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
27
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
在施工时,是否可以采用双绑条双面焊;在计算中,一层的柱底是否可以考虑采用铰接?这样即使柱底钢筋连接不可靠,也不会影响大局。