土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个始终不是很明白的地方?..

一个始终不是很明白的地方?..

发布于:2002-12-16 21:26:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规中规定了消火栓的水量由室内和室外的消火栓用水量的和决定,那是不是室内消防水池的容量也是室外和室内的总和呢,但是一般的图纸上,消防水泵都是直接为室内的消火栓供水,那把室外部分的用水量算进去的作用是什么呢,比如一个一类高层的消火栓水量的40,那我选两台40的消防泵,一用一备就可以了,但是我不知道这和室外部分的消防有什么关系,是不是就是加一个消防车取水口就是表示提供了室外的消防用水量了
我看还有的设计是把室内和室外消防泵分开,室外消火栓泵为室外管网供水
不知道这样的问题究竟怎么处理

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • whcyu
    whcyu 沙发
    还是很

    晕得到啊
    2009-06-21 12:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • sxhmrjt
    sxhmrjt 板凳
    消防水池容积问题有两个因素:消防时室内室外同时用水,要满足火灾时间、消防水量秒流量(室内室外总和),同时消防水池在火灾延续的时间内能补充多少水量,两者的差即为水池的设计容积。火灾延续时间内补充的水量可以是市政管网也可能是其他水源。
    还有一种情况室外消防是采用的市政管网另外
    2009-06-21 07:43:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高层住宅消火栓布置

消防电梯与楼梯间合用前室,前室内所设消火栓是否计入消火栓总数,也就是说每层是否必须设三个消火栓。如果前室设一个,其余两个是否不应设在前室。谢谢!

回帖成功

经验值 +10