请教高层住宅消火栓布置

发布于:2002-12-16 21:20:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防电梯与楼梯间合用前室,前室内所设消火栓是否计入消火栓总数,也就是说每层是否必须设三个消火栓。如果前室设一个,其余两个是否不应设在前室。
谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 2002wjs
    2002wjs 沙发
    条件不清,按走道数量加一应没错。
    2002-12-18 13:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • sapi
    sapi 板凳
    前室设一个,走道设两个,都为单栓,前提是两把水枪能同时到达室内任何位置.
    2002-12-18 12:52:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请指教,关于水箱设置与消火栓的充实水柱问题

一般6、7层的民用建筑在保证屋顶水箱的设置高度后(7米的静水压力),若市政水压为32米,但还是不能满足顶层和其下一层消火栓充实水柱(10米)的要求,那么还是要设置加压泵吗??但我们反过来看看设计手册里有这样的说法是:若水箱不能保证7米的静水压力的话,要设置加压泵来保证。按这么说,我们还需要考虑充实水柱的问题?为何不一步到位??总的来说若保证了静水压力的要求是否可以不考虑充实水柱的问题??(对底层)请指教。