当复式制冷系统停机后,低温级制冷的压力过高。。。

发布于:2011-03-21 20:36:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
当复式制冷系统停机后,低温级制冷的压力过高可能会影响系统的安全,请问采用何种措施、

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co936201979
    co936201979 沙发
    呵呵;复叠机组;本身二级制冷工质;压力本身都很高;在机组的设计中;都会有膨胀容器;;你担心什么;;呵呵;;
    2011-03-24 17:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    复叠机组低温级要有足够容积的膨胀管和调整好夜里的压力释放阀
    当系统停运,温度上升,低温级系统内的低温制冷剂的压力上升到一定程度后,压力释放阀被顶开,制冷剂浸入膨胀罐,系统泄压。
    当系统再次开机时,随着高低温级正常运行。低温级系统压力逐渐降低,膨胀罐内的制冷剂从毛细管缓慢逐步回到系统内参与循环制冷
    2011-03-23 23:04:23