土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大的工业用户为什么不能采用10KV进户
我这里有一个装机容量达8000KVA的粮油深加工企业,当地电业部门要企业采用35KV进户,而企业考虑投资成本,对于可不可以采用10KV进户,存在疑问。
请各位高人给以指点

全部回答(20 )

  • hustzxf
    供电局既然要求采用35KV肯定有道理了,可能你们公司离电站远。想想看,8000KVA满负荷运行10KV侧电流就是461A,一台1250A的断路器能带几家这样的大户?得用多大的电缆引线,用35KV对供电局要经济一些,供电局网络规划也许就没备把10KV供给这么大需求的用户。
    2006-04-14 21:32:14 来自 PC 评论 举报
  • woniu888
    哈哈!原来如此!
    不过一般35KV的电要比10KV的便宜,所以供电局就^^^^^^
    2006-04-14 21:15:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10