PKPM模型中我的承载力之比怎么都调不出来,7层只有一小部分吧,基本是全房间洞口,但是6层的承载力之比XY方向都为0.45,我应该如何调整,我把6层得梁都加大了作用不大。还有我每层都建了柱间支撑,6.7层得层高为3米。
还有个钢柱长细比问题,只是Y轴上超限,X轴不超限,我钢柱用的H型钢,布置方向X方向为弱轴,Y方向为强轴,我该如何调整减小长细比?不过的那层层高为7米,我看了下超限信息,他的计算长度系数都2.1了。H型钢我的的是H450X450X18X30了。难道还要我加大翼缘厚度吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cwtingcr
    cwtingcr 沙发

    换箱形柱

    2020-08-29 22:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • wy389224159
    wy389224159 板凳
    恩,先按7#的方法试一下
    2016-03-16 09:10:16

    回复 举报
    赞同0