土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅楼内除住宅配电外其他供电线路上也要加漏电保护吗?
最近一个项目,审图意见是违反强条,理由是除集中计量箱外的其他供配电线路均未采取防接地故障引起火灾的措施。违反《住宅建筑规范》GB50368-2005 8.5.2条。本人认为这条应该是指住户配电。和审图沟通未过,审图的一定要别的配电系统都要加漏电报护。建筑是26层的公寓楼,想听听大家意见,谢谢。

全部回答(1 )

  • zfhwlr
    嗯,它的上级或上上级..均没加漏电的要加,能在本级加漏电的上及可不加。
    2011-03-21 21:21:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10