本人以前作过设计,目前主要作审图。审图时,有些地方管理部门的要求实在过分,很是无奈。。。
1、市政道路排水工程审图,要求在审图意见中说明各种规格的管道用了多少。我就奇怪了,难道土建专业的审图意见中,还要说明水泥用了多少、钢筋用了多少、砂石用了多少。。。。。
2、审图意见不能写无。对于某些很小的工程、或设计水平很好的图纸,我得拿着高倍放大镜,使劲地找问题、挑毛病,非常累、也得罪人啊。。。。。

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • 清晨的风
    清晨的风 沙发
    呵呵 是啊!基本上留几个小问题 大家意思意思就成了!
    2011-04-26 16:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • sjyshw
    sjyshw 板凳
    你们管理部门厉害,佩服!
    2011-04-26 14:43:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1299 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:住宅建筑排水套管有什么规范要求吗?

如题,排水立管穿过楼板要预埋防水套管,图纸要求用钢制套管,带止水环的,但图纸说明没有指定用管壁多厚的钢管,结果施工方采用很薄的管子,100管厚度才0.2CM,很软,主体没起好,低层预埋的套管已经锈蚀得差不多了。