土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 焊缝长度的差异?

焊缝长度的差异?

发布于:2011-03-21 14:55:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
两面侧焊计算时,实际焊缝长度为计算需要焊缝+2hf,三面围焊时实际焊缝长度为计算需要焊缝+hf?
三面围焊时,为什么 端焊缝焊缝长度不减去2hf,而侧焊缝减去1倍的hf?

[ 本帖最后由 xiayuning84 于 2011-3-21 15:01 编辑 ]
  • georgexu66
    georgexu66 沙发
    因为在端缝与侧缝之间并没有起弧或落弧。故仅在每侧各减去一个hf 即可
    2011-03-21 16:39:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2181 人订阅