向各位请教有关PT二次接线的问题

发布于:2006-04-07 20:24:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂近期要进行发电机综保改造,采用的是ABB的REM543和REF543综保装置,装置要求三相五柱PTA、B、C三相电压和开口三角电压输入,我厂采用的是B相二次接地,中性点经击穿保险接地,请问可否直接将PT二次引入综保,不须将PT二次改为中性点直接接地方式(因厂家要求我们PT二次改线,这样是否对测量和同期都有影响)?请各位高手详细说明,谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sunwei7980
    sunwei7980 沙发
    一般来说,有避雷器可以不需要B相接地,直接接地是可以的,我们公司用的是南自的综保系统,PT的二次线是ABC三相接入,首头接地,二次零序电压用的是开口,称是零序电压保护
    2006-04-11 22:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    各个厂家的综保不一样,ABB这么大的厂,应该有B相接地的装置啊?
    ABB的态度也太不端正了!
    2006-04-11 11:33:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。