发布于:2011-03-21 14:06:21
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本人最近碰到一个工程,为山区地基,场地内有一条约50宽,40m深的深沟经过,目前深沟已经回填,回填时间1年,根据各方意见采用的是强夯置换的方式,强夯后上部要盖单层9m高的框架结构仓库,柱底最大内力设计值约4000kN。强夯如下:第1遍采用5000kN.m强夯置换,回填料为碎石灌砂,第2遍也是采用5000kN.m强夯置换,最后再满夯1000kN.m行能,现在试夯区的检测结果已经出来,强夯的有效加固深度基本上在10m,影响深度在20m,基本跟规范的吻合。
现在的问题是,由于该地区砂石材料紧张,施工及各方提出如下建议:
1. 填料粒径由原设计的05-250提高到05-500,理由是大石块在坑里也可以夯碎;
2. 设计改为强夯半置换的方式,第2遍采用强夯的方式,夯击能不变;
这样可以吗?想听听各位的建议,谢谢!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报