土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ vs1能不能用到海拔2000m

vs1能不能用到海拔2000m

发布于:2011-03-21 11:21:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
不做任何处理,你懂得,有没有实际用户用过!!!!请教!!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • kgg100001
    kgg100001 沙发
    建议选用专用高海拔型VS1.
    2012-10-16 11:00:16

    回复 举报
    赞同0
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    按规定是1500以下,实际用在2000左右的有些厂家也没用高原型,当热设计要考虑使用环境,体统要求以及断路器本身的参数,柜体绝缘材料等等
    2012-02-07 11:04:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多